Я правильно понял, что источники питания датчиков будут расположены рядом с компьютером?
Все цепи датчиков изолированы от массы гидростенда?
Встроенное в компьютер PCI решение принципиально Вам подойдёт (L-780М)? В компьютере есть свободный PCI-слот?  Под какой ОС будете жить?

Дмитрий
24.05.2011 13:52:35
#27

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

питание датчиков рядом с датчиками, цепи изолированы.
PCI сейчас не могу уточнить, но думаю да, должен быть слот. Операционка XP

Дмитрий
24.05.2011 13:57:34
#28

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

только этих PCI три или четыре типа, под какой ваша плата сделана? тип, разрядность, питание?

24.05.2011 14:04:38
#29

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Совместима со спецификацией PCI 2.1, 2.2 и 2.3,
5-вольтовая плата, PCI 32 бит.

Дмитрий
24.05.2011 14:07:46
#30

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

я уточню, Александр. А в остальном, есть надежда?

24.05.2011 14:11:43
#31

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

"питание датчиков рядом с датчиками"
-А от точки заземления компьютера до точки заземления источников питания датчиков можно протянуть чистую ветку заземления, чтобы к этой ветке не были подключены другие приборы?  Иначе, получается измерительная система с двумя удалёнными на 30 м точками заземления, а это "тяжелый случай".

Дмитрий
24.05.2011 14:17:14
#32

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

можно, организуем

24.05.2011 14:17:40
#33

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

А в остальном, есть надежда?
- В чём именно? Когда мы конфигурацию оборудования окончательно проясним, то я выдам Вам схему подключения. По программным вопросам коллеги подскажут, если потребуется.. Дальше - останется купить в L-Card АЦП и заняться программированием. У Вас программист есть?

24.05.2011 14:21:40
#34

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Для начала, подключить, естественно, нужно. Ну и под LGraph2 все сигналы увидеть...

Дмитрий
24.05.2011 14:32:47
#35

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

есть, только на крайний случай, больно занятой) воспользовался бы Вашим, готов страдать материально.
Мне осталось выяснить, подойдет ли Ваша PCI?

24.05.2011 14:39:38
#36

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Я склоняю Вас к PCI-решению, поскольку оно более индустриальное по сравнению с USB. Хотя, если настаиваете,  USB тоже можно применить...

Дмитрий
24.05.2011 14:43:42
#37

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

нет, никаких проблем, я напишу вам сегодня

24.05.2011 14:56:44
#38

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

По поводу программирование этой задачи на основе АЦП общего применения - это синхронный сбор данных по всем каналам, возможно, с ФНЧ для отрезания шума, селекция импульсов по заданному уровню с каналов фотодатчика, счёт импульсов, отображение результата. Согласитесь, это не слишком простая задача.

В этом смысле программировать конфигурацию
LTR-EU-2-5 + (LTR27 + Н-27I-20) + (LTR51 + H-51FL) легче поскольку это фактически только стандартный сбор данных и отображение. Мне кажется, что в этом варианте породить плагин для LGraph2 было бы легче, но это вопрос уже коллегам...

24.05.2011 15:02:25
#39

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Правда, есть тонкость в LTR-EU-2-5: начало анализа данных на верхнем программном  уровне нужно начинать с привязкой к одной метке синхронизации, чтобы синхронизировать потоки от двух LTR-модулей.

24.05.2011 15:08:48
#40

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Преимущество LTR-EU-2-5 + (LTR27 + Н-27I-20) + (LTR51 + H-51FL) также в том, что этот крейт можно поставить недалеко от датчиков, а до компьютера тянуть только Ethernet - получается классно, т.е именно так, как в индустриальных системах делают...

Дмитрий
24.05.2011 15:51:47
#41

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

мать P4P800 se на борту PCI написано 2.0 на сайте поизводителя http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S … ifications
стандарт 2.2 2.3 -годится?

24.05.2011 15:54:09
#42

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Можно конфигурацию  LTR-EU-2-5 только с одним  LTR11 использовать как с АЦП общего применения - это по стоимости примерно 20 тыс. руб., зато Ethernet, гальваноразвязка и др. преимущества...

24.05.2011 15:58:07
#43

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Мать подойдёт.

24.05.2011 16:24:38
#44

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

А вообще, технология LTR-EU с Ethernet вообще рядом расположенного компьютера не требует (поскольку LTR-EU - это почти компьютер). Можно удалённо все данные собирать...

Дмитрий
24.05.2011 16:40:22
#45

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Хотелось бы выкрутиться попроще...
А чем ток то мерить?

24.05.2011 17:37:32
#46

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

В любом из случаев АЦП общего применения для получения гарантированной точности измерения тока 1% достаточно применить резисторный шунт с точностью не хуже 0,3%. Это вполне доступный резистор - проблем я не вижу.

Дмитрий
24.05.2011 17:37:55
#47

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

а Н-27U-20  -слищком медленное?
синхронизировать сбор в пределах одного LTR27 наверняка проще чем целый набор коробок

24.05.2011 17:42:37
#48

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Н-27U-20 - это только для медленного сбора данных. Там полоса пропускания тракта всего 100 Гц. Килогерцы технически не пройдут.

24.05.2011 17:49:15
#49

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

Кстати, требуемые Вам точные резисторы мы в заказ включим, и Вам их в пакетике дадут при получении...

Дмитрий
24.05.2011 18:00:23
#50

Гость

Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных

не считая езернета и проч достоинств, программирование LTR-EU-2-5 только с одним LTR11 принципиально отличается от программирования L-780М?
как итог я правильно понимаю решение:
1. LTR-EU-2-5 только с одним LTR11 +шунт для тока
или
2. LTR-EU-2-5 + (LTR27 + Н-27I-20) + (LTR51 + H-51FL) +шунт
неужели что б померить несчастные 4 простых сигнала нужна такая мощь?)
Каков Ваш, Александр, авторитетный выбор?