Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


Цифровые выходы в L783 на LabView

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Андрей
13.10.2008 12:29:08
#1

Гость

Цифровые выходы в L783 на LabView

Здравствуйте, Тех. Поддержка и Мировое Сообщество!
Пытаюсь получить от вашей (точнее уже моей) платы L783 (rev.B вроде бы)
некоторые полезные вещи. Кое-что не получается. В связи с этим возникает вопрос:
Что я делаю неправильно?
На прикрепленной мною картинке вы видите ваш пример example70.vi. Что я изменяю
в нем показал красным цветом. На выходах TTL-out получается ... ничего не
получается! Выдает совсем не те комбинации! Точнее меняется только один раз. После перезагрузки компьютера после первого запуска программы сигналы выставляются неправильно. Последующие запуски программы не меняют ничего. Даже если поменять число 15 на любое другое - результат тот же! ничего не изменяется!
А программа lgraph2 делает все четко. То есть плата работает нормально.
Что я делаю не так?

Заранее спасибо большое за ответ...

Андрей
13.10.2008 12:37:29
#2

Гость

Re: Цифровые выходы в L783 на LabView

Вот обещанная картинка:
http://docs.google.com/Doc?id=dcs254dx_3dqtstrfs

13.10.2008 12:55:13
#3

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Цифровые выходы в L783 на LabView

Ничего не видно, но вывод на ttl идет через IoAsync. Как сформировать кластер ей на вход см ioasyn.c, а какие данные см примеры wlcomp.tst  и l7xx.osc (там кусочки закомментированы). Ну и хелп читайте про Iosaync

13.10.2008 12:57:07
#4

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Цифровые выходы в L783 на LabView

для вывода надо еще
   ASYNC_PAR pp;
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_CFG;
   pp.Mode = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
типа разрешить его...

Андрей
13.10.2008 15:11:22
#5

Гость

Re: Цифровые выходы в L783 на LabView

нет, на L783 эта функция не поддерживается, возвращает 1 (not supported), а вот что странно я по шагам смотрю пример из labview, а ЛБиос выдает ошибку 2 (lerror)... будем искать почему... вроде все есть...

13.10.2008 16:11:54
#6

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Цифровые выходы в L783 на LabView

может быть...я уже и не помню...А так да без загрузки биоса ничего хорошего не будет...

Андрей
14.10.2008 13:40:47
#7

Гость

Re: Цифровые выходы в L783 на LabView

ЛБиос нормально загружается... Что-то не то было - пришлось перезагрузиться. А эта функция в LabView почему-то не работает. И в вашем примере она тоже неправильно работает. Остальные функции в порядке.

15.10.2008 09:35:00
#8

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Цифровые выходы в L783 на LabView

там исходники всего есть - можно посмотреть...