Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


Проблема с ЦАП в L1450

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Сергей С.
19.06.2007 20:51:26
#1

Гость

Проблема с ЦАП в L1450

Плата работает через библиотеку LCOMP. Идет непрерывный сбор данных с частотой 100 кГц и одновременно циклический вывод на ЦАП с частотой 10 кГц из буфера длиной 9728 отсчетов (19*512). Проблема в том, что FIFO буфер ЦАПа платы после однократного заполнения не обновляется и продолжает "молотить" начало большого кольцевого буфера. Счетчик текущего положения буфера ЦАП также не обновляется. С АЦП проблем нет. В чем может быть дело? По моему скромному мнению не генерится прерывание по достижению половины буфера ЦАП. Из-за чего такое может быть?

плата L1450 rev. A, DSP 2184.
IRQ - 10
DMA1 - 5
DMA2 - 6

Конфигурация АЦП:
Половина FIFO буфера АЦП - 1024,
IRQstep - 1024
Autoinit - 1
dRate - 100
IRQena - 1
AdcEna - 1

АЦП конфигурируется до ЦАП (если это важно)

Конфигурация ЦАП:
Половина FIFO буфера ЦАП - 512,
IRQstep - 512
Autoinit - 1
dRate - 10
Pages - 19
IRQena - 1
DacEna - 1

Сергей С.
20.06.2007 17:51:49
#2

Гость

Re: Проблема с ЦАП в L1450

Вопрос снимается. Дело оказалось в не снятой перемычке JP2 на плате.