E14-140 измерить частотуВ общем нужно измерять, кроме прочего, еще и частоту вращения оптическим импульсным датчиком. Другие параметры (токи, напряжения) будут заведены на E14-140 и писаться на LGraph2. Для частоты вращения есть тахометр, но хотелось бы чтобы и частота писалась в LGraph. Может есть для этого плагин, который меряет частоту на входе, или который сможет слушать по COM-порту данные от тахометра и писать их в график. |
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частотуСформулируйте точно, какие именно выходы имеются у тахометра, их электрические характеристики (или дайте ссылку на документацию тахометра).
Если нужна синхронизация показаний частоты с напряжениями/токами, то через СОМ-порт тахометра связываться будет нецелесообразно, поскольку неясно тогда, как эту систему синхронизировать. По-моему, проще на один из каналов АЦП E14-140 завести импульсный сигнал от датчика тахометра, тогда вопрос синхронизации решится сразу. |
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частотуДа, нужна синхронизация показаний частоты с остальными графиками (одновременная запись). Я рассматриваю 2 варианта:
|
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частотуАЦП E14-140 без М |
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частоту1. В варианте 1 какая точность синхронизации по времени нужна? Если максимальное время десятки-сотни миллисекунд рассинхронизации устраивает, тогда можно этот вариант рассмотреть...- Это возможное время задержки буферизация на приём по интерфейсам при работе Windows как системы НЕ реального времени. 2."кто потом будет разбирать импульсы и рисовать график их частоты" - например, специально написанный плагин LGraph2. |
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частотуБыла похожая тема http://www.lcard.ru/forumthreads/10219
|
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частотуНет, это не моя тема, прочитал с интересом. У меня вопрос выбора АЦП не стоит (буду пользовать то, что лежит в шкафу), но нужно реализовать систему минимальными временными затратами. Железная часть в принципе продумана, вопрос остался с софтом, хочется по-максимуму использовать что-то готовое. Склоняюсь к варианту прямого подключения датчиков к каналам АЦП. В крайнем случае просто иметь на графиках кучу импульсов и расшифровывать вручную (как это делали в эпоху светолучевых осциллографов |
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частоту |
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частотуКазалось бы, что ещё нужно? Выложено руководство по написанию плагинов, примеры плагинов с исходными текстами и комментариями. Твори - да и только... |
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частотуА какой диапазон частоты? Если длительность импульсов датчика и интервалов между ними позволяет оцифровывать их на 100 кГц, то действительно можно завести их на аналоговый канал и (плагином) либо считать количество фронтов за секунду, либо преобразовать фронты в импульсы равной длительности и, как в сигма-дельта АЦП, пропустить через ФНЧ. Кстати, готовый плагин-мультиметр имеет функцию частотомера, реализованную через спектр. Можно потестировать, как она будет вести себя на таком (прямоугольном и не очень стационарном) сигнале. А в конце концов можно приделать к частотомеру ЦАП и мерить частоту в приближенно в милливольтах - это, конечно, смешно, но очень наглядно на графике и никаких плагинов не нужно |
|||
|
||||
|
Re: E14-140 измерить частотуПри преобразовании фронтов в импульсы равной длительности мы помехоустойчивостью частотомера жертвуем (так лучше не делать), а при пропускании через ФНЧ: и расширение импульса достигается, и помехоустойчивость повышается... |