Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


Аналоговая земля и земля питания

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Сергей
07.09.2011 13:16:41
#1

Гость

Аналоговая земля и земля питания

Здравствуйте! У меня есть датчик потока воздуха, который необходимо подключать к питанию тремя контактами: -15V, 0V, +15V. он выдает аналоговый сигнал между некими выходами A и B, и в руководстве к датчику написано что выход A внутри датчика соединен с 0V.

Собственно вопрос - если я таким образом буду снимать сигнал и аналоговая земля моего E140-40MD будет соединена с 0V на источнике постоянного тока не сгорит ли АЦП и не исказится ли сигнал?

07.09.2011 16:48:10
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Аналоговая земля и земля питания

Сергей.
1. У Вас модуль E14-140MD?
2. Датчик хотите запитать от  E14-140MD или от внешнего источника питания?
3. Какой тип датчика? Выложите или дайте ссылку на его документацию.

08.09.2011 09:50:50
#3

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Аналоговая земля и земля питания

При подключении цепей AGND и GND E14-140(440) следует учитывать, что они связаны между собой внутри модуля, а также с корпусом и цепью заземления компьютера через USB. Прежде всего, будет корректно то подключение  цепей  AGND и GND к внешнему устройству, которое не создаёт сквозных токов по контуру AGND - GND - корпус (заземление) компьютера. Иначе, в вопиющих случаях можно пожечь не только  E14-140(440), но и USB-порт компьютера.