L791 опрос входовзадача следущая: Можем ли мы при циклическом опросе проверить состояние датчиков и выводить команды на цифр.выходы |
|||
|
||||
|
Re: L791 опрос входовВопрос хорошо бы дополнить максимально допустимыми временами реакции между событиями, которые Вы описываете. |
|||
|
||||
|
Re: L791 опрос входовandy_maw пишет:
- Буквально это сделать нельзя средствами L-791. Можно запустить циклический сбор данных АЦП и DIGIN, а затем программно выделять из потока нужные Вам события. andy_maw пишет:
- Да можете. - Средствами ПО верхнего уровня. |
|||
|
||||
|
Re: L791 опрос входовдумаю не более 1млсек достаточно |
|||
|
||||
|
Re: L791 опрос входовкажется есть такая возможность циклически читать одновременно АЦП и DI |
|||
|
||||
|
Re: L791 опрос входовandy_maw пишет:
- В L-791 циклический опрос DI можно включить в цикл опроса каналов AЦП, если задать это в управляющей таблице. andy_maw пишет:
- Для экономии трафика в L-791 есть "многочастотность" - в частности, на фазу опроса DI можно поставить индивидуальное прореживание на N - вводить каждый N-ый отсчёт, остальные отбрасывать. andy_maw пишет:
Функционально в L-791 можно синхронно читать с AЦП на фоне асинхронного ввода с DI и асинхронного вывода на DOUT. Поддержан ли такой смешанный режим в библиотеках - это уточню в понедельник. |
|||
|
||||
|
Re: L791 опрос входовАсинхронный ввод-вывод DIN/DOUT делается через отдельный регистр в памяти - это независимый механизм по отношению к DMA при работе с потоками АЦП-ЦАП. - Проблем не должно возникнуть. |
|||
|
||||
|
Re: L791 опрос входовМожно одновременно собирать потоком данные с АЦП и делать IoAsync вызов для асинхронного чтения TTL линий. |
|||
|
||||
|
Re: L791 опрос входовспасибо буду пробовать |