Регистрация осциллограмм с помощью LPW-305На сайте указано о возможности регистрации осциллограмм прибором. Как можно настроить LPW-305 на выполнение этой функции? |
|||
|
||||
|
Re: Регистрация осциллограмм с помощью LPW-305Прибор может регистрировать 20-периодные осциллограммы в отдельный журнал Волна. Для этого у какого-либо детектора в действиях должно быть указано Волна. Тогда при условии сработки детектора в журнал будет сделана запись 20 периодов напряжений и токов по всем 3 фазам. Если пробовать, то проще всего настроить детектор на периодическую запись... |
|||
|
||||
|
Re: Регистрация осциллограмм с помощью LPW-305Добрый день. Имеется LPW-305-4 с обновлённой прошивкой и последняя версия LPW-Studio. Соединение с компьютером через Ethernet. Настраиваю детекторы на снятие осциллограмм (Волна). После срабатывания детектора нажмаю на кнопку "Чтение данных из прибора". Однако при попытке получить на компьютере снятые осциллограммы программа "зависает" с надписью в окошке "Идет чтение данных из прибора...". Правильно ли я снимаю осциллограммы? Может быть их нужно снимать по другой кнопке? |
|||
|
||||
|
Re: Регистрация осциллограмм с помощью LPW-305смотря как настраиваете детектор... |
|||
|
||||
|
Re: Регистрация осциллограмм с помощью LPW-305Добрый день. |