Страницы 1
|
||||
|
Большие отклонения при измерении параметров однофазной сети LPW305Измеряем питание трехфазного двигателя на 220В с нагрузкой на валу через трехфазный ЛАТР от 380В - прибор показывает порядка 1,6кВА полной мощности. Прибор был куплен одним из самых первых выпусков, вроде как была информация о том что в нем есть аппаратные ошибки. Вопрос - так ли это и исправлено ли это в новых версиях прибора? |
|||
|
||||
|
Re: Большие отклонения при измерении параметров однофазной сети LPW305
Метрологические характеристики измерителя LPW305 (режимы измерений, диапазоны и значения допускаемых погрешностей) прописаны в описании типа средства измерений (неотъемлемое приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений). Пожалуйста, посмотрите его (http://www.lcard.ru/download/type_lpw305.pdf). |
|||
|
||||
|
Re: Большие отклонения при измерении параметров однофазной сети LPW305Александр Табаев пишет:
Здравствуйте. В Вашем сообщении отсутствуют данные для анализа проблемы со стороны техподдержки: |
|||
|
||||
|
Re: Большие отклонения при измерении параметров однофазной сети LPW305Схема подключения к частотному приводу. Нагрузка на валу организуется подмагничиванем тормозного двигателя. Общая схема стенда: Физический смысл эксперимента -- измерить развиваемую двигателем механическую мощность на валу. Измеряем косвенно - по потребляемой полной электрической мощности. Еже ли мы убираем частотник и подключаем двигатель к сети 380В через трехфазный ЛАТР для снижения межфазного напряжения до 220В то при том же тормозящем напряжении 170В на измерителе (естественно уже подключенного по трехфазной схеме) видим потребляемую мощность 1,6кВА |
|||
|
||||
|
Re: Большие отклонения при измерении параметров однофазной сети LPW305Александр, 2. По-прежнему неясен смысл сравнения полной мощности потребления обеими схемами, если частотник и ЛАТР имеют свои различные КПД, вносят свои собственные активные и реактивные мощности потерь, а ещё и могут по-разному влиять на различные потери в нагрузке (см. п.3). 3. Отклонение от синусоидальности напряжения на выходе частотника уменьшает вращательный момент на оси питаемого от него двигателя, увеличивает силы раскачки вала двигателя (способствующие увеличению трения), идёт на нагрев из-за высокочастотных потерь. Как все эти потери учитываются? 4. Нет основания рассчитывать на то, что "частотник" не подмешивает постоянную составляющую тока потребления в свою первичную цепь, в которой измеряет ток LPW-305. 5. LPW-305 учитывает при измерениях 50 гармоник сети (т.е до 2,5 кГц), согласно техтребованиям (по ГОСТ 30804.4.30-2013) на измерители ПКЭ. Если в изменяемой цепи присутствует большая составляющая частоты коммутации 6 кГц от частотника, то LPW-305 может некорректно измерять (предположительно, занижать показания тока, напряжения и полной мощности). 6. Ваш прибор - 2011 года выпуска, и срок его поверки давно истёк. Отредактировано Гарманов Александр (21.02.2017 08:28:09) |
Страницы 1