Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
|
||||
|
LTR 27, субмодуль H27R100Здравствуйте, подскажите: можно ли к измерительному каналу H27R100 , работающему по ЧЕТЫРЕХпроводной схеме, подключить термосопротивление по ТРЕХпроводной и обеспечить правильность измерения. Прокладывать дополнительные линии до объекта дорого и проблемотично. Если возможно схему соединения пожалуйста. Заранее спасибо. |
|||
|
||||
|
Re: LTR 27, субмодуль H27R100Здравствуйте. |
|||
|
||||
|
Re: LTR 27, субмодуль H27R100В принципе, если в том же LTR27 у Вас имеются ещё один свободный канал H-27T для каждого термодатчика, то я могу предложить схему измерения, в которой достигается термокомпенсация (не через измерение температуры проводов) при условии, что 3 провода от каждого датчика идентичные (по длине, сечению, материалу и температурным условиям) - обычно для 3-проводных датчиков (с их штатными кабелями) идентичность выполняется. Схема потребует совместной обработки данных от соответствующих каналов H-27T и H-27R, задействованных в подключении к одному 3-проводному датчику. Значение тока Ix можно взять либо номинальное, либо, если точнее, то специально измеренное калиброванное значение для каждого H-27R c привязкой к его серийному номеру на верхнем программном уровне. Отредактировано Гарманов Александр (15.02.2018 13:25:14) |
|||
|
||||
|
Re: LTR 27, субмодуль H27R100С другой стороны, если требуется готовое решение в LTR, то вполне возможно создание нового субмодуля для LTR27 для подключения 3-проводных термосопротивления по классической 3-проводной термокомпенсированной схеме измерения. Но это - разработка, и обсуждать условия проведения данной работы нужно уже не в формате форума... |
|||
|
||||
|
Re: LTR 27, субмодуль H27R100Выше я выложил картинку с предлагаемым принципом 3-проводного измерения на основе выпускаемого сегодня оборудования.. |
|||
|
||||
|
Re: LTR 27, субмодуль H27R100По данной теме оформлена статья FAQ |
|||
|
||||
|
Re: LTR 27, субмодуль H27R100Техподдержка по данной теме продолжает сама себя успешно развлекать... |
|||
|
||||
|
Re: LTR 27, субмодуль H27R100Благодарю за помощь Александр. Проблемы решил, программно скомпенсировав R линии,это устраивает нас по допускам . |
|||
|
||||
|
Re: LTR 27, субмодуль H27R100сергей хим пишет:
Приятно услышать, что объяснённый принцип пригодился для решения задачи. Успехов! |
|||
|
||||
|
Re: LTR 27, субмодуль H27R100По данной теме статья FAQ получила дальнейшее развитие. |