Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

LTR 27, субмодуль H27R100

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Сергей хим
15.02.2018 09:53:59
#1

Гость

LTR 27, субмодуль H27R100

Здравствуйте, подскажите:  можно ли к измерительному каналу H27R100 , работающему по ЧЕТЫРЕХпроводной схеме, подключить термосопротивление по ТРЕХпроводной и обеспечить правильность измерения. Прокладывать дополнительные линии до объекта дорого и проблемотично. Если возможно схему соединения пожалуйста. Заранее спасибо.

15.02.2018 11:17:09
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR 27, субмодуль H27R100

Здравствуйте.
В случае H27R100 Вы можете использовать трёхпроводную схему подключения, объединив  -U и -I на стороне LTR27, и дальше эта цепь должна быть подключена к одному полюсу термосопротивления, а от другого полюса - своими проводами на +U и +I модуля LTR27,. Но такая схема не является термокомпенсированной. Это означает, что Вы будете измерять сумму сопротивления датчика и провода  (которым подключаете к -U и -I). Отсюда понятно, что дополнительная погрешность от этого фактора будет зависеть от сопротивления провода, его ТКС и постоянства температуры, в которой находится этот провод. В Вашем  письме нет фактических данных, чтобы оценить величину этой погрешности. Понятно также, что, если провода от датчиков лежат в общих температурный условиях, то в Вашем случае возможно заняться термокомпенсацией измеряя температуру проводов и учитывать в ПО теоретическую  зависимость ТКС. Но если температурные условия проводов не идентичные и сама температура окружающей среды находится в динамике, тогда термокомпенсация измерением температуры проводов будет недостижима.

15.02.2018 11:25:27
#3

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR 27, субмодуль H27R100

В принципе, если в том же LTR27 у Вас имеются ещё один свободный канал H-27T для каждого термодатчика, то я могу предложить схему измерения, в которой достигается термокомпенсация (не через измерение температуры проводов) при условии, что 3 провода от каждого датчика идентичные (по длине, сечению, материалу  и температурным условиям) - обычно для 3-проводных датчиков (с их штатными кабелями) идентичность выполняется. Схема потребует совместной обработки данных от соответствующих  каналов H-27T и H-27R, задействованных в подключении к одному 3-проводному датчику.
Если все провода от датчиков идентичны (по длине, сечению, материалу  и температурным условиям), то может понадобиться только один канал  H-27T для программной термокомпенсации всех 3-проводных датчиков.

h-27r_4wire_to_3wire.png

Значение тока Ix можно взять либо номинальное, либо, если точнее, то  специально измеренное калиброванное значение для каждого H-27R c привязкой к его серийному номеру на верхнем программном уровне.

Отредактировано Гарманов Александр (15.02.2018 13:25:14)

15.02.2018 19:00:14
#4

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR 27, субмодуль H27R100

С другой стороны, если требуется готовое решение в LTR, то вполне возможно создание нового субмодуля для LTR27 для подключения  3-проводных термосопротивления по классической 3-проводной термокомпенсированной схеме измерения. Но это - разработка, и обсуждать условия проведения данной работы нужно уже не в формате форума...

16.02.2018 13:48:24
#5

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR 27, субмодуль H27R100

Выше я выложил картинку с предлагаемым принципом 3-проводного измерения на основе выпускаемого сегодня оборудования..

19.02.2018 14:45:53
#6

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR 27, субмодуль H27R100

По данной теме оформлена статья FAQ

20.02.2018 07:12:37
#7

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR 27, субмодуль H27R100

Техподдержка по данной теме продолжает сама себя успешно развлекать... smile
Поскольку 4-проводная схема измерения  H-27R  изолирована от других цепей, то на её основе возможно получение "3-проводности" при образовании со стороны пары близко расположенных 3-проводных датчиков одной точки соединения. Также возможны(3N+1)-проводные варианты (где N-каналов измерения) при добавлении одного провода с точкой соединения цепей -I на стороне близко расположенных датчиков. Запланировано добавления этих вариантов в вышеупомнутую статью  FAQ.

сергей хим
21.02.2018 11:37:13
#8

Гость

Re: LTR 27, субмодуль H27R100

Благодарю за помощь Александр. Проблемы решил, программно скомпенсировав R линии,это устраивает нас по допускам .

21.02.2018 11:52:44
#9

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR 27, субмодуль H27R100

сергей хим пишет:

Благодарю за помощь Александр. Проблемы решил, программно скомпенсировав R линии,это устраивает нас по допускам .

Приятно услышать, что объяснённый принцип пригодился для решения задачи. Успехов!

26.02.2018 12:45:54
#10

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR 27, субмодуль H27R100

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск