Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
|
||||
|
синхронизация удаленная LTRВ запросе на форуме https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=10597 рассмотрен вопрос о вариантах синхронизации LTR на больших расстояния. |
|||
|
||||
|
Re: синхронизация удаленная LTRДля RS485 по стандарту предельная длительность, которая теоретически достижима при соблюдении требований к кабелю, соединяющему ответные разъемы кабелей "RS-485/422-UART" между крейтами, окружающим условиям и т.п, составляет 1200м. Так что требуемые у Вас расстояния теоретически достижимы, но в конкретном случае может зависеть от ваших условий использования. Следует также учесть, что "RS-485/422-UART" используется для синхронизации с помощью синхрометок и достигается тем, что генерируемые одновременно всеми крейтами метки привязываются к отсчетам с модулей и точность привязки ограничена частотой следования отсчетов, т.е. частотой дискретизации для самого медленного модуля (т.е. в Вашем случае в пределах 10 мс). Также данный кабель позволяет использовать только одну метку - либо СТАРТ, либо СЕКУНДА (в первом случае синхронизация только старта и при длительном эксперименте будет постепенное расхождение с точностью внутренних генераторов крейта, во втором можно делать и динамическую подстройку раз в секунду). Про настройки не совсем понятно, имеются ввиду функции API, или настройки в каком-то законченном ПО? |
|||
|
||||
|
Re: синхронизация удаленная LTRПри использовании двух RS-485/422-UART и двух линий RS485 можно будет использовать оба сигнала СТАРТ и СЕКУНДА или есть какие-то ограничения на этот счет? |
|||
|
||||
|
Re: синхронизация удаленная LTRУ крейта только один разъем синхронизации (куда и подключается данный кабель), на котором два цифровых выхода и два входа. В данном кабеле исходя из его схемы (рис. 3-3 в https://www.lcard.ru/download/rs485-uart3.pdf) один выход идет на передатчик (TXD), а второй управляет разрешением передачи (TXD_EN). Т.е. для данного кабеля возможна передача только одного сигнала и возможно использование только одной метки из двух. Только если по аналогии делать cвой кабель, с двумя разделенными передатчиками, где передача всегда разрешена и двумя приемниками. Либо если будете писать свой софт можно с штатным кабелем использовать одну метку СЕКУНДА для обоих целей, если сперва запустить сбор, затем запустить генерацию меток СЕКУНДА и по первой синхронизовать начало данных. |
Страницы 1